期 北京荣丰三期D4 楼及2 车库工程边坡支护土方开挖方案投标技 边坡支护、土方开挖方案 件 投 标 技 术 文 件 2006 年 3 月 目 录 一、工程概况 1 1 、工程介绍 ................................ ...................... 5 5 2 2 、场地工程地质、水文地质条件 ................................ .... 6 6 2.1、工程地质条件 ............................................... 6 2.2、水文地质条件 ............................................... 7 3 3 、编制根据 ................................ ...................... 7 7 二、设计方案 1 1 、降水问题 ................................ ...................... 8 8 2 2 、基坑支护设计 ................................ .................. 8 8 2.1、支护形式一:2#地下车库基坑西坡北段 ........................ 8 2.2、支护形式二:2#地下车库基坑西坡南段、北坡 .................. 9 2.3、支护形式三:2#地下车库基坑东坡 ........................... 10 2.4、支护形式四:2#地下车库基坑南坡 ........................... 11 2.5、支护形式五:D4 楼基坑东坡、南坡 ........................... 11 2.6、支护形式六:D4 楼基坑与 2#地下车库基坑高差部分 ............ 12 2.7、支护设计说明 .............................................. 12 3 3 、土方开挖设计方案 ................................ ............. 13 3.1、准备工作 .................................................. 13 3.2、土方施工设计方案 .......................................... 13 三、施工组织设计 1 1 、施工准备 ................................ ..................... 15 1.1 、人员准备 ................................................. 15 1.2、 施工机械设备准备 ......................................... 15 1.3 、施工现场准备 ............................................. 15 2 2 、施工部署及施工方法 ................................ ........... 16 2.1、土钉墙施工 ................................................ 16 2.2、护坡桩施工 ................................................ 19 2.3、锚杆施工 .................................................. 21 2.4、土方开挖 .................................................. 22 3 3 、工程质量保证体系及施工管理 ................................ ... 23 3.1、质量保证体系 .............................................. 23 3.2、工程进度操纵 .............................................. 25 3.3、施工质量保证措施 .......................................... 25 3.4、施工质量验收标准 .......................................... 26 3.5、技术资料管理 .............................................. 27 3.6、雨季施工措施 .............................................. 27 4 4 、安全与文明施工措施 ................................ ........... 28 4.1、安全施工保证措施 .......................................... 28 4.2、文明施工措施 .............................................. 30 5 5 、环境保护措施 ................................ ................. 31 5.1、环境管理体系 .............................................. 31 5.2、环境保护的管理制度 ........................................ 32 5.3、环境保护措施 .............................................. 32 6 6 、边坡变形观测方案 ................................ ............. 33 6 6 、紧急预案措施 ................................ ................. 35 附 附 表:

  表 1、要紧施工机械设备表 表 2、劳动力计划表 表 3、临时用地表 表 4、施工进度计划表 附 附 图:

  图一、《施工平面布置图》 图二、《支护平面布置图》 图三、《支护剖面示意图(方案一)》 图四、《边坡支护剖面图(方案二)》 图五、《边坡支护剖面图(方案三)》 图六、《边坡支护剖面图(方案四)》 图七、《边坡支护剖面图(方案五)》 图八、《边坡支护剖面图(方案六)》 计 计 算 书:

  一 、桩锚结构支护(12.0m)计算书 二 、桩锚结构支护(10.0m)计算书 三 、 土钉墙支护(5.1m)计算书 四 、土钉墙支护(6.9m)计算书 五 、 土钉墙支护(10.0m)计算书 六、 土钉墙支护(12.0m)计算书 一、工程概况 1 、工程介绍 拟建荣丰三期 D4 楼及 2#车库工程位于北京市宣武区广安门外大街首特北路南侧。D4 楼为 19~21 层的剪力墙结构住宅,±0.00 相当于绝对标高 45.50m,基础埋深-6.90m。2#地下车库为 2 层纯地下车库,框架结构,±0.00 相当于绝对标高 45.90m,基础埋深-12.60m。现有场地标 高为 44.40~45.56m。本工程由荣丰房地产开发公司投资,现进行招标工作,内容包含边坡支护与土方开挖。

  该工程基础平面约呈矩形,东西长约 145.0m,南北宽约 58.0m。场地的东侧与南侧为空地;场地西侧与北侧紧邻住宅小区内的道路,道路下有污水、电缆等管线。相距场地北侧边界约 10.0m 为已建成的 C4、C5号楼,相距场地西侧边界约 8.0m 为已建成的 A5、A6 号楼,基础埋深约为 7.0m。

  2 、场地工程地质、水文地质条件 拟建场地位于古漯水故道内,场地地势比较平坦,地面标高 44.40~45.56m。

  2.1 、工程地质条件 根据北京市勘察设计研究院提供的岩土勘察报告(2003 技 113),在勘探的最大深度(31.00 m)范围内的地层划分为人工堆积层、新近沉积层、第四纪沉积层及第三纪沉积岩层四大类,本工程涉及要紧地层由上至下全面描述如下:

  人工堆积层:

  表层为通常 1.80~5.50m 的人工堆积层,包含粉质粘土填土、粘质粉土填土①层,房渣土① 1 层,碎石填土、卵石填土① 2 层及细砂填土① 3 层。

  新近沉积层 标高 37.84~42.60m 下列为新近沉积之粘质粉土、砂质粉土②层,粉质粘土、重粉质粘土② 1 层,中砂、细砂② 2 层;卵石、圆砾③层,粉砂、细砂③ 1 层及重粉质粘土、粘土③ 2 层。

  第四纪沉积层 标高 34.03~36.14m 下列为第四纪沉积之卵石、圆砾④层,细砂、中砂④ 1 层及粉质粘土、粘质粉土④ 2 层;粉质粘土、重粉质粘土⑤。

   2.2 、水文地质条件 根据岩土工程勘察报告,在勘探期间,遇到一层地下水,钻孔实测地下水稳固水位埋深为 17.50~18.80m,稳固水位标高为 26.49~27.58m,地下水类型为潜水。

  根据场区取水样进行的化学分析,地下水对混凝土结构无腐蚀性,但在干湿交替作用条件下,对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性。

   3 、编制根据 3.1《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ01-501-92);

  3.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002);

  3.3《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

  3.4《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94);

  3.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);

  3.6《荣丰 2008 三期工程 2#地下车库及 D4 住宅楼岩土工程勘察报告》(北京市勘察设计研究院,2003 技 113,2004.4.13);

  3.7 总平面图、基础底板配筋图,北京高能筑博建筑设计有限公司,2005.06。

   二、工程设计方案 1 、降水问题 根据地质勘察报告,地下水位埋藏较深,本工程不需降水。对上层由于管道漏水等原因造成的上层滞水,在边坡上应合理设置导水孔,如有需要,可在槽底设置排水沟。

  2 、基坑支护设计 根据地质条件与四周情况,基坑支护分别使用不一致的方式。边坡各段具体支护方案如下所述:

  2.1 、支护形式一:2 #地下车库基坑西坡北段,平面图中的 B~ ~C 段,(H=12.0m ,桩锚支护) 该段边坡紧邻住宅小区内的道路,道路下密布各类市政管线,考虑安全距离、行车荷载等,该段边坡支护不存在大放坡条件,设计使用 桩锚支护(上部 m 2.0m ) 砖砌挡土墙)。

  1 2.1.1 护坡桩设计参数 桩顶标高:自然地表下 2.0m;

  桩径:800mm;

  桩间距:1600mm;

  桩长:14.0m(嵌固段长 4.0m);

  桩主筋:13Ф20;

  加强筋:Ф14@1500;箍 筋:φ6@200;

  桩身材料:C25 砼;

   冠梁参数:

   冠梁截面:800×400, 主筋:4Ф20, 箍筋:φ6.5@200。

  2 2.1.2 锚杆设计 设置一道锚杆,位置在地表下 5.5m 处;

   钻孔孔径:150mm;

  倾角:15°;

  长度:20m(其中自由段长 5m,锚固段长 15m);

  杆体材料:3 根低松弛钢绞线(f ptk =1860MPa);

  布置形式:一桩一锚;

  轴向设计拉力值:400kN,锁定荷载:300kN;

  腰梁:2 根 22b#工字钢组装钢梁。

  注浆材料:W/C=0.5 素水泥浆。

   2.2 、支护形式二:2 #地下车库基坑西坡南段、北坡,平面图的 中的 A ~B 与 与 C ~D 段,(H=10.0m ,桩锚支护) 该两段边坡紧邻住宅小区内的道路,该段边坡支护不存在放坡条件,设计使用 桩锚支护(上部 m 2.0m ) 砖砌挡土墙)。

  1 2.2.1 护坡桩设计参数 桩顶标高:自然地表下 2.0m;

  桩径:800mm;

  桩间距:1600mm;

  桩长:11.0m(嵌固段长 3.0m);

  桩主筋:13Ф20;

  加强筋:Ф14@1500;

  箍 筋:φ6.5@200;

  桩身材料:C25 砼;

   冠梁参数:

   冠梁截面:800×400, 主筋:4Ф20, 箍筋:φ6.5@200。

  2 2.2.2 锚杆设计 设置一道锚杆,位置在地表下 5.5m 处;

  钻孔孔径:150mm;

  倾角:15°;

  长度:20m(其中自由段长 5m,锚固段长 15m);

  杆体材料:3 根低松弛钢绞线(f ptk =1860MPa);

  布置形式:一桩一锚;

  轴向设计拉力值:400kN,锁定荷载:300kN;

  腰梁:2 根 22b#工字钢组装钢梁。

  注浆材料:W/C=0.5 素水泥浆。

   2.3 、支护形式三:2的 #地下车库基坑东坡,平面图中的 A ~G段,( H=12.0m ,土钉墙支护) 该段边坡所处为空地,存在放坡条件,设计使用土钉墙支护。

  土钉墙设计参数 1:0.3 放坡,设计 8 排土钉:

  第一排土钉长 9m,布置在地表下 1.5m;

  第二排土钉长 9m,布置在地表下 3.0m;

  第三排土钉长 9m,布置在地表下 4.5m;

  第四排土钉长 7m,布置在地表下 5.9m;

  第五排土钉长 7m,布置在地表下 7.3m;

  第六排土钉长 6m,布置在地表下 8.7m;

  第七排土钉长 6m,布置在地表下 10.1m;

  第八排土钉长 5m,布置在地表下 11.5m;

  土钉水平间距 1500mm。杆体使用 1Φ20 钢筋,土钉成孔直径 100mm, 孔内注素水泥浆(W/C=0.50~0.55),面层钢筋网直径φ6.5,网格间距200mm×200mm。面层强度满足 C20。

   2.4 、支护形式四:2的 #地下车库基坑南坡,平面图中的 D ~E段,( H=10.0m ,土钉墙支护) 该段边坡所处为空地,存在放坡条件,设计使用土钉墙支护。

  土钉墙设计参数 1:0.3 放坡,设计 7 排土钉:

  第一排土钉长 9m,布置在地表下 1.4m;

  第二排土钉长 9m,布置在地表下 2.8m;

  第三排土钉长 9m,布置在地表下 4.2m;

  第四排土钉长 7m,布置在地表下 5.6m;

  第五排土钉长 7m,布置在地表下 7.0m;

  第六排土钉长 6m,布置在地表下 8.4m;

  第七排土钉长 5m,布置在地表下 9.8m;

  土钉水平间距 1500mm。杆体使用 1Φ20 钢筋,土钉成孔直径 100mm,孔内注素水泥浆(W/C=0.50~0.55),面层钢筋网直径φ6.5,网格间距200mm×200mm。面层强度满足 C20。

   2.5 、支护形式五:D4 楼基坑东坡、南坡,平面图中的 E ~F~ ~G 段,(H=6.9m ,土钉墙支护) 该段边坡所处为空地,存在放坡条件,设计使用土钉墙支护。

  土钉墙设计参数 1:0.3 放坡,设计 4 排土钉:

  第一排土钉长 6m,布置在地表下 1.6m;

   第二排土钉长 5m,布置在地表下 3.2m;

  第三排土钉长 5m,布置在地表下 4.8m;

  第四排土钉长 4m,布置在地表下 6.4m;

  土钉水平间距 1500mm。杆体使用 1Φ20 钢筋,土钉成孔直径 100mm,孔内注素水泥浆(W/C=0.50~0.55),面层钢筋网直径φ6.5,网格间距200mm×200mm。面层强度满足 C20。

   2.6 、支护形式六:D4 楼基坑与 2 #地下车库基坑高差部分,平的 面图中的 E ~H ~G 段,(H=5.1m ,土钉墙支护) 该段边坡为 D4 楼基坑与 2#地下车库基坑高差部分,设计使用土钉墙支护。

  土钉墙设计参数 1:0.3 放坡,设计 3 排土钉:

  第一排土钉长 6m,布置在地表下 1.5m;

  第二排土钉长 5m,布置在地表下 3.0m;

  第三排土钉长 4m,布置在地表下 4.5m;

  土钉水平间距 1500mm。杆体使用 1Φ20 钢筋,土钉成孔直径 100mm,孔内注素水泥浆(W/C=0.50~0.55),面层钢筋网直径φ6.5,网格间距200mm×200mm。面层强度满足 C20。

   2.7 、支护设计说明 (1)护坡桩支护时,桩间土挂网(可用钢板网或者土钉墙面层用的钢筋网,U 型短钉或者 T 型长钉固定)锚喷。

  (2)边坡计算考虑超载 20Kpa,其它堆载物应堆在距坑缘 4.0m 以外,以保证基坑边坡的安全

  (3)施工时应使用信息化施工,加强对基坑边坡位移的监测,对出 现的情况应及时处理。

  (4)土钉墙其它设计参数:

  ①所有土钉杆体钢筋使用Ⅱ级热轧带肋钢筋,直径为Φ20;

  ②在土钉杆体前端围弯,围弯角度 90°,围弯直线段长度≥100mm,杆体上每隔 2.0m 焊定位支架一道;各排土钉均配置水平加强筋(Φ14)。

  ③土钉主筋长度包含杆端围弯段长度。

  ④土钉成孔直径为 100mm,孔内注素水泥浆,水灰比为 0.50~0.55,水泥使用 P· O 32·5。

  ⑤面层钢筋网直径φ6.5,网格间距 200mm×200mm。基坑边缘设置散水,散水内置钢筋网并用水泥砂浆抹面,散水宽度 500mm~800mm。

  ⑥面层混凝土厚度 70~90mm,混凝土强度 C20。

  ⑦坡面视实际情况预加适量泄水孔。

  ⑧土钉位置及倾角根据地层情况可做适当调整。

   3 、土方开挖设计方案 3.1 、准备工作 (1)与甲方配合,摸清开挖范围内的煤、气、水管道及电缆等,进行书面交底。

  (2)进行现场定位、放线并引操纵点。

  (3)安装夜间施工照...