手机版
您的当前位置: 诚达文秘网 > 范文大全 > 公文范文 > 2023年1#竖井CSM搅拌墙施工方案

2023年1#竖井CSM搅拌墙施工方案

来源:公文范文 时间:2022-11-02 15:30:04

下面是小编为大家整理的2023年1#竖井CSM搅拌墙施工方案,供大家参考。

2023年1#竖井CSM搅拌墙施工方案

 

 1# 竖井 CSM 搅拌墙施工方案

  CHINA

 STATE

 CONSTRUCTION

 ENGRC

 CORP.

 大东湖核心区污水传输系统工程 项目

 1 1# # 竖井 M CSM 工法搅拌 墙 施工方案

  中建三局建设工程股份有限公司

 大东湖核心区污水传输系统工程 项目经理部

 二 二 O O 一七 年 九 月

 大东湖核心区污水传输系统工程

 1# 竖井 M CSM 工法搅拌墙 施 工方案

 审批:

 编制:

 中建三局集团有限公司

 大东湖核心区污水传输系统工程

 二 二 O O 一七年 九 月

 目

 录 第一章 编制说明.......................................................................................................... 1 1.1 编制根据 ............................................................................................................ 1 1.2 编制原则 ............................................................................................................ 1 1.3 编制范围 ............................................................................................................ 2 第二章 工程概况.......................................................................................................... 3 2.1 工程简介及周边情况 ........................................................................................ 3 2.1.1 工程简介 ..................................................................................................... 3 2.1.2 周边环境 ..................................................................................................... 5 2.2 地质及水文情况 ................................................................................................ 6 2.2.1 工程地质 ..................................................................................................... 6 2.2.2 水文地质 ..................................................................................................... 8 2.3 工程量 ................................................................................................................ 9 第三章 施工筹划........................................................................................................ 10 3.1 施工部署 .......................................................................................................... 10 3.2 施工进度计划 .................................................................................................. 11 3.3 劳动力安排计划 .............................................................................................. 11 3.4 机械设备安排计划 .......................................................................................... 11 3.5 材料进场计划 .................................................................................................. 12 3.6 施工场地布置 .................................................................................................. 12 第四章 CSM 工法搅拌墙施工 ................................................................................... 13

 4.1 CSM 功法简介 ................................................................................................... 13 4.2 施工工艺流程 .................................................................................................. 13 4.3 施工步骤 .......................................................................................................... 13 4.4 加固检测 .......................................................................................................... 18 4.5 施工过程注意事项 .......................................................................................... 18 第五章 质量保证措施................................................................................................ 19 5.1 CSM 搅拌墙施工技术标准 ............................................................................... 19 5.2 墙身强度与均匀性操纵措施 .......................................................................... 19 5.3 特殊情况处理措施 .......................................................................................... 19 5.4 质量操纵措施 .................................................................................................. 20 第六章 安全文明施工................................................................................................ 24 6.1 施工安全保证体系 .......................................................................................... 24 6.1.1 组织保证 ................................................................................................... 24 6.1.2 制度保证 ................................................................................................... 24 6.1.3 责任保证 ................................................................................................... 25 6.1.4 施工安全管理措施 ................................................................................... 25 6.2 安全保证措施 .................................................................................................. 27 6.2.1 施工现场 ................................................................................................... 28 6.2.2 施工用电安全保证技术要点 ................................................................... 29 6.3 环境保证措施 .................................................................................................. 29 6.3.1 施工废水 ................................................................................................... 29

 6.3.2 施工粉尘 .................................................................................................... 30 6.3.3 施工废气 ................................................................................................... 30 第七章 应急救援预案................................................................................................ 31 7.1 应急准备 .......................................................................................................... 31 7.1.1 应急救援队伍的建立 ............................................................................... 31 7.1.2 应急设备、物资 ....................................................................................... 34 7.2 应急响应 .......................................................................................................... 35 7.3 具体应急措施 .................................................................................................. 35 7.3.1 触电应急措施 ........................................................................................... 35 7.3.2 倾覆应急措施 ........................................................................................... 37 7.3.3 机械伤害应急措施 ................................................................................... 37 第八章 附图................................................................................................................ 40 附图 1 CSM 工法搅拌墙施工平面布置图 ............................................................. 40 附图 2 端头加固平面示意图 ................................................................................ 42

 第一章 编制说明 1.1 编制根据 1)武汉市水务局公布大东湖核心区污水传输系统工程 PPP 项目招标文件; 2)大东湖核心区污水传输系统工程可行性研究报告; 3)大东湖核心区污水传输系统工程施工图设计图纸; 4)现场踏勘资料; 5)国家与行业内规定的工程建设标准强制性条文; 6)有关的施工技术规范、规程、标准; (1)《建筑基坑工程技术规范》(JGJ106-2014); (2)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012); (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (4)《建筑基坑监测技术规范》(GB50497-2009); (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); (6)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

 7)我单位多年从事地铁、市政、桥梁等工程的施工经验; 8)有关的劳动力、材料、机械设备定额等文件。

 1.2 编制原则 严格执行招标文件、可研报告、施工图设计的各项规定及设计意图,重点考虑本工程项目的特点,将大东湖核心区污水传输系统工程优质、高效的完成,具体在编制中表达下列几个方面的原则:

 1)科学组织,严密布置,确保工程合同工期。

 2)执行住建部现行工程施工技术规范与质量检验评定标准。

 3)遵守国家法律及住建部、地方政府的法律法规。

 4)规范作业程序,按 ISO9000 质量标准体系进行质量监控,确保工程质量合格。

 5)按 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系强化各项安全保障措施,确保工程安全施工。

 6)按 ISO14000 环境管理体系进行环境监控,不出现环境污染事故。

 7)按 GB/T50640-2010 建筑工程绿色施工评价标准,贯彻落实绿色施工要求。将绿色施工贯穿施工过程。

 8)根据武汉市的有关规定要求,制定文明施工措施,确保文明施工。

 9)充分利用新材料、新工艺、新技术及新设备。

 1.3 编制范围 本方案适用于武汉市大东湖核心区污水传输系统工程 1#竖井 CSM 搅拌墙施工及盾构进出洞端头加固。

 第二 章 工程概况 2.1 工程简介及周边情况 2.1.1 工程简介 本工程位于武汉市大东湖核心区,包含已敷设完成的沙湖泵站及配套管网与需新建从沙湖大道-欢乐大道南侧绿化带-武鄂高速-严西湖与北湖公园绿化用地的深隧管网。大东湖核心区污水传输系统工程建设内容要紧由污水深隧系统及地表完善系统两大部分构成:

 1)污水深隧系统:二郎庙预处理站至北湖污水处理厂总共约 17.5km 污水主隧工程,直径 D3000~D3400;落步咀预处理站至三环线支隧工程,直径 2-D1500,长度 1.7km。

 2)地表完善系统:沙湖污水提升泵站(1.0 s m /3)及配套管网、二郎庙预处理站(9.8 s m /3)及配套管网、落步咀预处理站(5.7 s m /3)及配套管网、武东预处理站(2.4 s m /3)及配套管网。共分六个子项。

 图 图 2.1-1 本工程线路走向图 1#竖井基坑止水帷幕使用 0.8m 厚,水泥掺量 20%的 CSM 工法(双轮铣)深层水泥土搅拌墙,墙深 34m(进入中风化泥质粉砂岩 2.93m),每幅宽度 2.8m,间距 2.5m(咬合 0.3m),搅拌墙距离地下连续墙 0.4m。

 1#竖井大里程端头为盾构接收井,使用 CSM 工法搅拌墙对原有土体进行加

 固,加固区域长 12m,宽 9.9m,深 34m,其中盾构洞身上部 6m,下部 3m,左右侧各 3m 处的区域为实桩段,使用水泥含量 360kg/m³的 CSM 工法搅拌墙加固,其他区域使用水泥含量 120kg/m³的 CSM 工法搅拌墙加固,具体平面布置如下图所示:

 图 图 2.1-2 1# 竖井基坑围护结构 及端头加固 平面图

  图 图 2.1-3 CSM 搅拌墙搭接大样图

 空桩段水泥含量120kg/m3

 CSM工法搅拌墙加固空桩段水泥含量360kg/m3

  围护结构 图 图 2.1-4 1# 竖井端头加固剖面图 2.1.2 周边环境 1#竖井场地位于二郎庙污水处理厂东南角,现状为一片菜地及低压电线杆。施工前需对场地进行平整,对干扰施工的电线杆进行迁移。

 图 图 2.1-5 1# 竖井周边建筑物平面示意图 2.2 地质及水文情况 2.2.1 工程地质 根据《大东湖核心区污水传输系统第Ⅰ、Ⅳ标段岩土工程详勘报告》,1#竖井所在场区的岩土工程地质如下:

 表 表 2.2-1 工程地质情况汇总表

 序号 土类 土质情况 厚度 分布情况 一、人工填土 1 杂填土(1-1)

 杂色,湿,压缩性不均,该层为人类活动堆填而成,分布范围与厚度缺乏规律性,带有极大的人为随意性,往往在很小范围内,变化很大。松散,通常为堆积年限 5 年以上。

 1.7~3.0m 不连续 2 素填土(1-2)

 黄褐~灰黄色,以黏性土为主,松散状态,局部含植物根系与小碎石...