手机版
您的当前位置: 诚达文秘网 > 范文大全 > 公文范文 > 酒店电气系统工作质量标准

酒店电气系统工作质量标准

来源:公文范文 时间:2023-12-21 15:00:31

酒店电气系统工作质量标准
1.电气设备设施质量
(1)电气设备设施与设计要求相符,必须是具有生产许可证单位生产的合格产品,并有质保书、进口设备产地证明书等有关资料,有明文规定的局部设备还应有供电部门的认可证明。

  (2)电气设备、器材附件齐全,外观完好,外壳、漆层和导线皮无损伤、变形和浸水迹象。

  (3)设备安装牢固、平整,根底和构架到达应有的强度,并符合设计要求。

  (4)通电操作时动作灵活,电磁系统和电动局部无异常响声。按线端头温升不超过产品规定,对无线电及电视系统不产生有影响的频率干扰。

  2.变配电室的配置
(1)变配电室的建筑和门窗应符合防火等级和平安规定,符合“四防一通〞要求;高配、低配设备和变压器的设置相互间应有平安净距,并符合标准,电缆沟应有防水措施。

  (2)接地、接零和防雷装置符合要求,连接牢固可靠,接触良好;各接地电阻符合标准,每组接地线和存放位置均有编号,号码一致;接零线上不装设开关和熔断器;避雷装置中的接闪器、均压环、引下线和接地装置连接可靠。

  (3)变配电室应配齐各类平安用具,包括高压测电笔绝缘棒、绝缘橡皮手套、绝缘鞋、符合电压等级的绝缘垫、专用接地线、警告牌和红白带等,并配有必要的登高工具和相适应的灭火器材。

  (4)变配电室应有设备平面布置图及一次系统图和二次系统图,并配镜框上墙。

  (5)变配电室禁止堆放杂物和易燃易爆物品,室内环境整洁,各种设备干净无积灰。

  3.电气设备的运行管理质量
(1)变配电系统按照工作状态运行,并配有专职或兼职管理人员,对设备的运行和管理进行巡视和检查。保证供配电设备保持正常运行状态;做到对运行中的供配电设备工作状况;各类断电器保护电路和报警电路的工作状况,各种仪表、仪器的读数,以及备用设备和应急供电系统准备情况的巡视检查每天不少于一次,发现问题及时处理,并做好巡查记录。设备经检修、试验或改变运行方式和负荷增长后的巡视检查每天不少于二次。设备过负荷或异常运行时的巡视检查每小时不少于一次。

  (2)高、低压电工分持有有效期内的高、低压电工操作证,并在工作中严格执行规定的各项操作标准和电气管理制度,做好有关的各项工作记录。

  (3)高压供电和装有带负荷调整电压装置的单位,功率因素应在0.9以上,其他100KVA(千瓦)及以上电力单位,功率因素应在0.85以上,用电设备电压偏差的允许范围为额定电压的正负5%,对视觉要求较高的室内照明,电压偏差允许值为正5%、负2.5%;单相用电设备均匀地分接在三相网络上,低压网络的电源不平衡度应小于20%。