2021年供配电安全操作管理规定 1.0目的:
规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施。

2.0适用范围:
适用于物业管理公司辖区内供电设备设施的操作。

3.0职责:
3.1机电维修部主管/变配电房班长负责检查《供配电设备设施安全操作标准作业规程》的执行情况。

3.2变配电室值班电工负责供电设备设施的操作。

4.0程序要点:
4.1安全操作注意事项。

4.1.1操作高压设备设施时,必须穿戴绝缘手套、穿绝缘鞋、着棉工作服、使用绝缘操作杆。

4.1.2操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。

4.1.3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件:
A)有监护人;

B)工作场地空间足够,光线足够;

C)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、螺丝刀、电工胶布等);

D)工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。

4.1.4自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。

4.1.5电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阴。

4.1.6变配电房拉、合闸时,应一人执行一人监护。

4.2供配电设备设施操作。

4.2.1配电变压器停电的操作要领:
A)拉开各低压出线开关;

B)拉开低压总开关 C)拉开配电变压器高压侧开关。

4.2.2自发电停电的操作要领:
A)拉开发电机配电柜总开关;

B)关掉发电机控制电源。

4.2.3配电变压器送电的操作要领;

A)合上配电变压器高压侧开关;

B)合上低压总开关。

C)合上各低压出线开关。

4.2.4自发电送电的操作要领;

A)合上发电纲控制电源;

B)合上发电机配电柜总开关。

4.2.5在配电变压器上工作前,操作要领如下:
A)拉开高、低压两侧电源;

B)验电,确认无电;

C)两侧分别挂三相短路接地线;

D)高安全围栏,挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于高、低压开关处。

4.2.6在配电柜开关上工作前,操作要领如下:
A)拉开开关、有明显的开路点;

B)验电,确认无电;

C)挂三相短路接地线;

D)设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6CM以下者);

E)挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处;

F)站在绝缘垫上工作,心量单手作业。